广州昕展气流环境科技有限公司
全国咨询热线:020-31055866


VAV变风量控制系统

VAV变风量控制系统(图1)

系统概述:

通风柜概述(图1)

变风量系统(Variable Air Volume System,VAV系统)于20世纪60年代诞生在美国,根据室内负荷变化或室内要求参数的变化,保持恒定送风温度,自动调节空调系统送风量,从而使室内参数达到要求的全新风空调系统。

实验室通风系统是整个实验室设计和建设过程中,规模最大、影响最广泛的系统之一。通风系统的完善与否,直接对实验室环境、实验人员的身体健康、实验设备的运行维护等方面产生重要影响,气流控制是整个实验室的控制核心。

主要用于实验室通风柜,房间送风及房间排风控制,或者是有类似要求的洁净室,医院等场合。

昕展科技VAV实验室通风控制系统由主控器及监测面板、门高位移传感器、流量检测模块、风量调节阀、红外区域传感器组成。变风风量调节阀采用注塑一体成型,两头承插式连接,便于现场安装接线。阀叶带丁腈胶密闭环节省能耗,有效减少风噪声。


功能及特点:

通风柜概述(图1)

昕展科技VAV变风量控制系统P-60O产品,是根据EN14175对通风柜的面风速测试要求,确定了我们使用通风柜的宽度1.5米或其他(面板设定)、视窗高度的位置(门高位移传感器)、面风速控制需求0.5m/s或其他(面板设定)这样就可以计算出我们的需求风量。所展科技VAV-P-600产品采用高精度芯片、采用高速控制算法不断的将需求风量与流量测量装置的实测风量值进行比较,并快速,精确、稳定调节阀排风量与需求风量一致,从而达到了面风速控制的恒定,同时做到不受排风管道压力变化的影响而做压力无关的面风速控制。

• 安全性

1.符合EN14175的面风速测试方法,控制精度±0.1m/S。

2.系统反应时间小于1S。

3.系统稳定时间0~90度小于3S。

• 节能性

1.可选配自动视窗功能,根据视窗位置自动调节排风量节能达60%以上。

2.可选配区域存在传感器自动调节有人无人时面风速。

3.系统智能切换最小排风量、节能风量。

• 压力无关性

1.具有文丘里阀同样效果的压力无关性风量调节。管道压力变化影响排风量时,系统流量检测控制装置自动调整排风量,做到压力无关。

• 标准的通讯模式

1.支持RS485、Modbus等。



控制面板:

通风柜概述(图1)

VAV变风量控制系统(图4)

风阀及主控器:

通风柜概述(图1)

VAV变风量控制系统(图7)

VAV变风量系统重要性:

通风柜概述(图1)

>确保安全:有效的控制面风速能精确捕获、抑制化学烟雾及有害一起、保证实验室工作人员安全。

>节省能耗:变风量控制系统根据实际需求控制排风量,达到节能控制目的。

>环境舒适:根据实验室实际情况,控制风量排放,更好的达到适宜的室内温度。

VAV变风量控制系统(图9)